• 负筋中分布筋的问题

    如果上部筋间距大,那么负筋下面还是应该配置分布筋的对吧,但是GGJ软件中好像不管上部筋间距多大,都不布置分布筋了,对于这种情况,该怎么处理呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果设计本身是双层双向的受力钢筋,就不需要设置分布筋,如果设计图纸只画单向受力筋,就要按说明,布置“A8@250“的分布筋,使之和单项的受力筋成网,在此布置“A8@250“的分布筋实际是受力筋。一般分布筋是指板的负筋附带的,只要有负筋,就要输入分布筋的信息。

    2009-11-07 09:03:12 

  • 那是没有输入钢筋信息的原因,在任何情况下板负筋的分布筋直径不小于圆6的,间距不大于250

    2009-11-05 11:16:30 

  • 分布筋已经被上部筋代替了

    2009-11-05 11:36:09 

  • 双层双向钢筋不用另设分布筋

    2009-11-06 08:48:10 