AX 2022-09-13 09:58:57 | 土建 | 594查看 4回答
请问,下图这样布置板受力筋对吗,是不是可以不用一块一块布置
2022-09-13 10:09:33 补充
这根线是表示的是钢筋拉通设置吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不对,应该用多板拉通布置,
是拉通布置
首次提交 2022-09-13 09:59:33 最近修改2022-09-13 10:10:48 (修改过2次)
-
设计要求的是钢筋通长布置,那如果你的板块是分多块布置的时候就要选择多板布置
2022-09-13 10:00:24
-
应用同名板就行了
看起来没毛病
没说拉通布置啊。他就是说这范围内的板是双层双向
首次提交 2022-09-13 10:01:08 最近修改2022-09-13 15:36:25 (修改过1次)
-
你好,根据图集中相关构造的显示
1、面筋应在支座处连续贯通~多板(面筋单板锚固构造会多算)
2、底筋可以在支座处锚固~单板(底筋多板可能会计算出搭接)
3、现场常用的也是底筋-单板,面筋-多板
2022-09-13 10:16:56