• 电缆调试问题

    如果仅做配电房低压柜出线至一级箱部分(不含低压柜,含一级箱)。那么还需要进行系统调试吗? 如果需要进行调试那么是哪一种呢? 

    2022-09-14 08:54:51 补充

    专变

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    个人理解,首先电缆本身没有调试定额,有些定额会有电缆本体的测试定额,如测绝缘、对地电阻等等;你说的调试是针对于高低压配电柜进行按系统进行调试,那么一般的民用建筑就是高低压配电系统,以变压器为分界,如果低压侧的配电系统中的配电柜已进行调试,下面的一级箱不应在调试,如果末端有电动机(水泵,风机)已做电动机的调试,那么该系统的一级配电柜也不应在调试了。如果是低压柜调试已经记取,那么高压测得高压柜安装也应该记取调试,包括变压器,相互不冲突。