问题先生 2009-11-05 16:30:15 | 北京市 其他专业 | 2032查看 2回答
北京-通风空调--高分悬赏-6天!高手的进!我就不信没人能点透我 !
以下就是我现在很迷茫的问题,很是头痛!希望好心人帮我解决下,哪怕是一点点意见,真的很感谢!在公司里就我一个做水的,没人教,最近才知道广联达的! 一、先是套定额的问题。 问题在于,北京定额第六章第三节中 轴流式通风机安装、混流式(斜流式)通风机安装、离心式通风机安装这三项中是以风机型号来套的,3# 4# 5# .....等等,如果给出一个风机,我该套哪一项,看不懂这型号是怎么回事! 我先举个例子吧!!(这是在广联达下载的综合清单分析表好像不是北京的,也无所谓了) 1、管道风机(带包复式消声器) [项目特征] 名称: 管道风机(带包复式消声器) 型号: SJG-6S 规格: N=1.5KW H=165Pa n=960r/min L=6000m3/h [工程内容] 安装 减振台座制作、安装 设备支架制作、安装 软管接口制作、安装 支架台座除锈、刷油 套的是 离心式通风机安装 6# 安装 2、管道风机(带包复式消声器) [项目特征] 名称: 管道风机(带包复式消声器) 型号: GXFN04A 规格: N=0.37KW H=220Pa n=1450r/min L=1900m3/h [工程内容] 安装 减振台座制作、安装 设备支架制作、安装 软管接口制作、安装 支架台座除锈、刷油 套的是 离心式通风机安装 4# 安装 3、超低噪声轴流风机(配防雨罩及防虫网) [项目特征] 名称: 超低噪声轴流风机 型号: YTCZ-3.15F 规格: L=1591m3/h H=81Pa n=1450r/min N=0.09KW,配防雨罩及防虫网 [工程内容] 安装 减振台座制作、安装 设备支架制作、安装 软管接口制作、安装 支架台座除锈、刷油 套的是: 离心式通风机安装 4# 安装(我认为是套轴流式通风机安装 3# 请给出意见) 4、消防排烟风(配防雨罩及防虫网) [项目特征] 名称: 消防排烟风机 型号: YTPY-5B 规格: L=10800m3/h H=760Pa n=2900r/min N=4KW,配防雨罩及防虫网 [工程内容] 安装 减振台座制作、安装 设备支架制作、安装 软管接口制作、安装 支架台座除锈、刷油 套的是: 离心式通风机安装 6# 安装 5、新风换气机 [项目特征] 名称: 新风换气机 型号: XHBQ-D16H 规格: N=592W(380V) L=1600m3/h 机外余压:200Pa 噪声:48dB [工程内容] 安装 设备底部垫料制作、安装 软管接口制作、安装及其型钢刷漆 套的是: 离心式通风机安装 16# 安装 (我认为是套 离心式通风机安装 8# 请给出意见) 就以上这五个例子,请给出你们的看法,认为不对的,请指正!并说明原因!尤其说明下是怎么选择套哪项定额的,这个 3# 8# 5# 是什么意思,代表什么,是风量还是转速,还是其他? 二、就是设备支架的问题了! 北京定额里有关于 1风机吊架制作安装,2风机减震台座制作安装,3设备支架的制作安装定额项。问题是:如果有一项是离心式通风机的吊顶安装,选择支架时,应该是套风机吊架安装一项,但是可不可以套设备支架制作安装项呢??设备支架制作安装项有什么特别之处或者是专门套什么设备的????? 三、关于91SB6--1(2005)通风空调工程 通用图集中,GYF消防排烟风机性能表怎么看?是不是与北京定额里的风机3# 4#。。等等对应呢? 更重要的是,4-72型离心通风机性能表里的 2.8A 3.2A 4A 6C 等等 怎么定额里的风机型号中3# 5# 等对应呢??? 以上就是我现在很迷茫的问题,很是头痛!希望好心人帮我解决下,哪怕是一点点意见,真的很感谢!在公司里就我一个做水的,没人教,最近才知道广联达的!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、 1、SJG-6S为斜流风机 2、GXFN04A没有见过好像是管道新风机 3、YTCZ-3.15F轴流风机 4、YTPY-5B消防排烟风机 5、XHBQ-D16H全热新风换气机 定额中都有相应设备安装目录,关于3# 8# 5#你的查标准图91SB6--1(2005)其额定了他和风量有关担不是风量,和转速一点关系没有。 二、 吊支架和现场的安装方式有关,和风机的重量有关,按具体情况其额定。 三、 套用相近的大一点的就可以,不可能完全对应。
2009-11-11 17:05:36
-
一问题中 1.2..5问题套空调器,以为都是空调机组。 3.4问题套轴流风机的相应子目 二问题 按设备支架套取
2009-11-05 17:28:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看