• 主次梁相交

    请问,主次梁相交处,在主梁两侧附加三组钢筋,原位标注我已经标注完,后来设计又要求在主梁内再加一根箍筋,即箍筋在主梁内是贯通的,这怎么设啊?还得一根一根去改吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:针对这种情况如果设置好的梁构件,原位标注我已经标注完,那就没有省事的办法了,需要自己单独重新在次梁加筋位置设置为7根

    2009-11-05 17:32:06 

  • 就加在次梁加筋位置,要各个梁修改。

    2009-11-05 17:22:50 

  • 主次梁相交处,在主梁两侧附加三组钢筋,原位标注我已经标注完,后来设计又要求在主梁内再加一根箍筋,即箍筋在主梁内是贯通的,是得一根一根去改的。

    2009-11-06 06:45:40 