上士 2009-11-05 18:50:39 | 黑龙江省 其他专业 | 344查看 4回答
GGJ10.01钢筋,跨中筋
悬臂梁的《原位标注》中在:‘上通长筋“里输入了贯通筋2b22(0-2),可是在跨中钢筋栏中输入6b22 4/2,又包括了2b22这种重叠输入是什么原理,悬臂梁中的上通长筋与跨中筋是什么关系?《集中标注是kl,240*500, A8@,100/200, (2A): ;6B22 4/2>
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:你输入的上部贯通筋2B22是正确的,我估计6b22 4/2是左或右支座钢筋,你直接按图纸设计的部位在梁的左或右输入支座钢筋,软件计算的是上部4B22,第二排是2B22,至于上排已输入的2B22软件在计算左或右支座钢筋时会自动扣减的。
2009-11-05 19:00:20
-
按施工图纸的标注输入钢筋信息就行,汇总后你看布筋汇总分析,就会看到跨中筋包括上通常筋。不会是重叠布置的。
2009-11-06 06:38:25
-
跨中是可以向你那样标注的,那就说明整个上部就是6根通长钢筋的,分2层布置,上层4根,下层2根
2009-11-05 19:15:22
-
按图纸输入钢筋就行,汇总后你看看布筋分析,就知道怎么会事了跨中筋包括上通常筋。不是重叠布置的
2009-11-05 22:54:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看