• 请大伙帮我理理头绪

    现我手上是混合框架-钢筋混凝土核心筒混合结构体系的超高层,以前接触的是剪力墙结构,现在看到图纸上是GKZ(矩形钢管混凝土柱),截面尺寸是1000*1200(mm),柱钢板厚度是80mm,柱混凝土等级是C60,有的柱外面再包200mm厚混凝土,想请教高手们这种情况我用广联达画图时候定义柱是按截面尺寸这样嘛?那钢结构部分怎么扣除?需要扣除吗?请问压型钢板钢梁组合楼板是钢板吗?这样围成的空间有没有地面、墙面。顶棚抹灰之类的工艺?因为现在我手上拿的是扩初图,投一次遇到这样的结构,估算中遇到的这些问题希望大伙帮我解围,给点建议,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、柱外面又外包200厚混凝土,可能是芯柱吧。这个如果与里面柱的砼标号一样那么就直接绘制就行了。 2、钢板的厚度应该还是需要扣减的,太厚了。可在表达式中扣减。如TJ-0.08*3*1.2*2,可自己根据钢板的尺寸编辑一下计算式。 3、压型钢板钢梁组合楼面什么的就不是很清楚了,需要看施工图。

    2009-11-06 15:24:29 

  • 本人没有接触过,看到过这种建筑的结构。按我的理解这个柱按外包尺寸建立,钢板在“工程量表达式”中列入计算式。 柱钢板是否需要扣减,应该是参考钢筋砼构件的计算规则,构件中的钢筋需要扣减体积的话,那钢板也是要扣减,否则就不用扣减体积。 压型钢板钢梁组合(钢梁也是用砼包起来)楼板,是浇捣砼楼面。

    2009-11-06 11:56:18 

  • 这个可以扣减的,从画法上来掌握,柱可用梁画,钢板可用异性柱画这样根据扣减关系就扣掉了,如果还不明白你可以加我的部落