• 关于四川省电力电缆头定额单价系数的问题

    定额规则我没理解,按照我的理解,4芯不就应该加0.15系数,5芯就该加1.3了吗?宏业为什么只能填大于4的芯数换算?为什么填了5芯乘以的换算系数却是1.15?请老师们指点下,定将采纳。电力电缆单价

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定额电缆头为三芯和三芯接地,也就是三芯和四芯都不计算系数

    2022-09-16 20:10:42 

  • 一芯乘以0.7;

    二三四芯乘以1.0

    五芯乘以1.15

    六芯乘以1.30

    七芯乘以1.45

    如此类推。

    2022-09-16 20:15:36 