软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
人才招聘
技能大赛
答疑专家入驻
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
造价专区
施工专区
联系我们
合作推广
隐私政策
CCCZHA 2022-09-19 16:02:45 | 江苏省 预算土建计量GTJ | 627查看 3回答
1.剪力墙中水平钢筋是否属于抗震钢筋,有什么规范可以查吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
GXZ 铂金专家
答题: 225975 被赞: 42364
取决于设计要求使用的钢筋
2022-09-19 16:04:01
dahu 黄金专家
答题: 20817 被赞: 8926
剪力墙水平钢筋需要带E。也按抗震要求。
2022-09-19 16:04:44
天山雪豹 黄金专家
答题: 139067 被赞: 17603
要看设计,一般不用。
2022-09-19 16:10:46
剪力墙与集水坑坑口相交处剪力墙水平筋是否计算
软件中剪力墙与集水坑坑口相交处剪力墙水平筋是否计算,有人说需要设置成否,有什么依据没么?
剪力墙水平筋
剪力墙水平筋写了一个支座附加C10-150啥意思2020-04-29 15:06:55 补充
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋
剪力墙水平钢筋C8-200,图纸是不是当剪力墙与暗柱的箍筋重叠交错的时候用剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,如右图。
剪力墙水平筋穿过连梁该怎么设置
剪力墙水平钢筋代替暗柱箍筋
问题是剪力墙的水平钢筋是C8-200,暗柱的箍筋间距是C8-100,因为图纸要求ab要间隔100mm布置。所以是不是应该把暗柱箍筋改为C8-200?一号箭头表示竖向剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,2号箭头那里也有剪力墙,但是没有显示2号那的剪力墙的水平筋代替暗柱箍筋,请教专家怎么处理?
填充墙遇剪力墙是否需要画通?
老师,你好砌体填充墙遇剪力墙是否需要拉通?因为我要提取外墙真石漆面积。 补充问题: 画到柱中没有问题吧
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-10-25
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看