Lilkyrie 2022-09-19 16:23:09 | 上海市 土建土建计量GTJ | 80查看 3回答
这种还要面筋吗 或者说 该怎么布置板筋
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
未注明板面的面筋及底筋为三级8间距200
第一张图中的板面负筋应为附加钢筋,按负筋布置
2022-09-19 17:03:54
-
图纸没有特殊说明,有了板负筋就不需要板面筋了。
2022-09-20 10:25:52
-
未说明该负筋是附加钢筋,考虑是分离式配筋。
顶部钢筋:支座负筋+分布筋 或 支座负筋+分布筋+温度筋(常见于屋面)
中间:马镫钢筋
底部钢筋:X,Y方向的受力筋
不再布置面筋。
2022-09-20 10:39:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看