111 2022-09-20 07:42:37 | 海南省 土建计价软件GCCP计价软件GBQ4.0 | 273查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
王文学 黄金专家
答题: 7806 被赞: 2812
基础高度超过1.2m了,按定额说明应该套取满堂脚手架,但应注意乘以0.3的系数
2022-09-20 08:13:31
dahu 黄金专家
答题: 20817 被赞: 8926
要计算脚手架。3.6米是基本层的定额,每增加1.0米是调整的定额。
2022-09-20 08:00:53
对海南定额熟悉的老师请帮忙一下
1、对于一面大一面小的L型端柱,是应该按墙算还是按异形柱算? 2、定额里说“整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3米以上时,按其底板面积计算满堂脚手架并套用相应项目基本层子目的50%计算” 如果按照满堂基础的定义,地下室基础跟凡是有地梁、板连接独立承台的都应该叫满堂基础?那是不是基础脚手架应该按底板面积套满堂脚手架的50%的?如果不是,承台高度超过1.2m又应该套什么脚手架?单排?双排? 3、有梁板,是应该梁单独套单梁、连续梁,板单独套有梁板,还是梁板一起套有梁板定额? 按照定额解释,模板不是分别按柱、梁、板、墙模板有关规定计算吗?板的混凝土不是只包括了跟梁重叠的部分吗?