• 梁的箍筋间距

    在钢筋算量里,梁的侧面筋6C14,拉筋为A10-200.应该为三道拉筋,可是结果怎么出来一道的?比如我7.2米的梁,拉筋数量应该为36根*3,可实际只有36根?还有箍筋数量好像也有问题,还是长7.2米的梁,箍筋A12-100/200,根数22对么?最少应该36吧?

    问题补充:梁长7.2米是净长,梁截面500*700,箍筋A12-100/200,这样能算多少根了吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁长7.2米是净长,梁截面500*700,箍筋A12-100/200,这样能算多少根了吗 答:0.7*2*2/0.1+(7.2-2.8)/0.2+1=51个 你看一下图集

    2009-11-07 22:33:16 

  • 只要你的侧面钢筋是输入6B14,软件会默认3道的,而且拉筋的间距是按箍筋的双倍计算。

    2009-11-07 16:53:46 

  • 在梁的属性界面中侧面纵筋为两侧的总数,按照平法规则,在图纸上标注的侧筋也为两侧总数,即图纸上标的是多少你就输成多少,软件会自动处理的,你是不是输成了错了呀;关于箍筋的根数,请再描述的详细一点吧,7。2是净长吗,梁高是多少呀?没办法帮你算出来的。