洪七公 2022-09-21 18:46:16 | 湖北省 施工钢筋算量GGJ2013 | 332查看 1回答
剪力墙垂直钢筋根数
请问大神们:两端暗柱之间剪力墙长度600,钢筋间距是200,起步钢筋s-bhc,根数计算方式是四舍五入,软件计算垂直钢筋为2根,手工计算是4根,不知是怎么回事,请老师们指点一下,谢谢。
2022-09-21 18:53:12 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
4根是对的 计算方式是四舍五入要调整一下。
计算方式是四舍五入不符合规范要求,每个墙里都少竖筋
首次提交 2022-09-21 18:49:39 最近修改2022-09-21 18:54:14 (修改过2次)
-
请问剪力墙外侧钢筋,一根到顶锚固,一根不到顶有设计长度,隔一布一,请问外墙钢筋信息怎么输入,垂直钢筋:(1)C14@300+(1)C14@150,那个1550长的外侧垂直钢筋,请问怎么输入。
-
剪力墙暗柱箍筋根数计算公式“Ceil(2.3*37*12/min(5*12,100))+Ceil(1928/145)+1”中的Ceil(2.3*37*12/min(5*12,100))是什么意思?
-
老师您好,板下二次浇筑的剪力墙,板下要预留剪力墙垂直钢筋吗?就是飘窗板上要做100的剪力墙,上下都有板,这个板要预留剪力墙的垂直钢筋吗?
-
地下室外剪力墙外垂直钢筋有两种,1是钢筋到顶并弯折锚固,2是钢筋只伸至墙中或伸入指定距离,此钢筋在剪力墙中应如何设置?问题补充:钢筋从基础伸至墙内按指定长度
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看