zh****@163.com 2009-11-08 18:59:49 | 北京市 其他专业 | 979查看 5回答
请问,给排水定额下册第十三章中,关于设备支架制作安装问题
请问,给排水定额下册第十三章中,关于设备支架制作安装子目,是以每重量100kg以内,下面分别列为0.2、0.5、1.0、2.........是什么意思,0.2是指100kg以内的设备所用支架重量在20kg以内的支架吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个 是指 20KG 50KG 内的 支架 20KG内套 20KG内的 定额
2009-11-08 19:53:53
-
给排水定额下册第十三章中,关于设备支架制作安装子目,是以每重量100kg以内,下面分别列为0.2、0.5、1.0、2.........是什么意思,0.2是指100kg以内的设备所用支架重量在20kg以内的支架吗? 答: 1、首先得明确设备支架制作安装是按照每台设备所用的型钢支架的合计重量是多少; 2、0.2就是指每台设备支架重量范围是20kg以内的,套用该定额; 3、0.5、1.1也是这种意思。
2009-11-09 09:04:00
-
是指设备支架单件的重量范围以便据实选套定额子目。
2009-11-09 09:29:57
-
应该指的是设备支架的型钢含量
2009-11-08 19:32:26
-
给排水定额下册第十三章中,关于设备支架制作安装子目,是以每重量100kg以内,下面分别列为0.2、0.5、1.0、2.........是什么意思,0.2是指100kg以内的设备所用支架重量在20kg以内的支架吗? 答:0.2、0.5、1.1是指(每组设备支架重量100kg以内的),分为每组在20kg以内的支架,每组在50kg以内的支架,每组在100kg以内的支架, 三种形式,适用三个定额。
2009-11-08 22:25:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看