• 请教广东定额2006中暗柱分类问题

    在广东定额2006 p166页,混凝土分类中,异形柱与墙划分:大于1.5m算墙,小于1.5m算柱。 请教 问题1:如果刚好是1.5米算什么? 问题2:在计算混凝土的时候,暗柱也按此标准划分么?

    问题补充:那暗柱的混凝土在套价的时候是套墙呢还是柱子呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据平法创始人“陈青莱教授:的讲解,所谓的暗柱是指所在位置墙体的加密区,不存在柱子,是叫法不同而以。 从上面的解释应该看出,是按照墙体记取。

    2009-11-09 08:54:27 

  • 刚好1.5米可以算墙也可以算柱,没有明确的规定,所以以墙或柱计算都是没错的。 计算混凝土时,暗柱是并入墙体中的,不单独计算,详见定额计算规则。

    2009-11-09 08:55:21 

  • 对于这个在定额总说明中有个明确的说法,就是说"小于包括本数",那么刚好是1.5米就是按柱计,广东定额对任何构件都是按"小于包括本数"来划分的. 那暗柱的混凝土在套价的时候是套墙计算,只有暗柱的宽度大于墙的厚度才按柱计算.

    2009-11-09 10:47:11 

  • 你好!我每天都在用广州定额,你的问题总结如下: 在广州,暗柱必须套混凝土墙的有关子目。异形柱与砼墙划分是不包括暗柱的。在定额的总说明中小于包括等于。

    2009-11-10 13:28:11 