• 火灾报警系统,一般情况下,消防接线箱的出线是支线,到报警设备的连线

    火灾报警系统,一般情况下,消防接线箱的出线是支线,到报警设备的连线

    消防接线箱的进线为干线,到消防控制室的汇总。

    但是这张图纸的干线标注不一致,干线应该是哪一个?(消防控制室到各楼层接线箱的干线)

    请教各位老师~

    楼层接线箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    从消控室出去的是干线。下面红框内。

    其它不是,上面红框内。

    2022-09-22 17:47:31 