• L型梁钢筋问题

    L型梁中箍筋在其他钢筋中布置,拉筋是不是也得在其他钢筋中布置,拉筋间距是不是箍筋的二倍
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按矩形梁定义,然后做下变通处理吧;给你截下图,看看是不是下面的形式 对于导入图形中以后可以手工添加的,也可以改画异形梁的,按矩形定义钢筋方便一些,毕竟钢筋比砼难算一点呀!!!,那部分砼也没多少量的,再说也比较好算的。

    2009-11-09 10:39:56 

  • 是的,也在其它箍筋中布置,拉筋的间距一般是箍筋的两倍。

    2009-11-09 10:38:14 

  • 你好:梁的拉筋是梁非加密区箍筋间距的二倍没错。梁的拉筋在定义梁时就可以定义。不需要在其他箍筋里定义。 你不是说有吗,没有就不要布置。

    2009-11-09 10:39:31 

  • L型梁中箍筋在其他钢筋中布置,拉筋是不是也得在其他钢筋中布置,拉筋间距是不是箍筋的二倍 是的,相信自己!

    2009-11-09 17:20:59 