• 免拆一体保温板,建模问题

    免拆保温板,在梁、柱、构造柱、过梁、水平系梁,的外侧,就是外墙外边线齐平。外墙300厚,构造柱200厚,剩下100厚就是免拆保温模板,就可以与外墙外边线齐平。但是这种做法的坏处,就是建模的时候没有很好的解决办法。目前想到唯一的办法就是手算了,各位大神有没有好的办法。

    2022-09-24 17:04:20 补充

    用外墙保温,可以计算出梁、柱,但是构造柱、过梁、水平系梁就会漏掉这个工程量,图形中没有构造柱的扣减关系

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定义并布置一个100厚 的柱构件和构造柱并列平行布置试试。

    2022-09-24 17:47:39 