444456 2022-09-25 14:41:00 | 山东省 土建 | 215查看 1回答
柱子钢筋长度对不起来
物图纸上柱子是基础-2.8 标高21米,钢筋为25三级钢,手算为:地面标高21米+基础标高2.8米+柱顶弯折(12*25)+基础弯折15*25-(基础保护层40-柱顶保护层20)=24.615。 但是图形上只有15313+8427=23.74,这是什么原因啊 保护层 弯折 都修改了 ,广联达的垂直纲纪怎么算都是少
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础的深度软件里计算的是800
首次提交 2022-09-25 14:43:30 最近修改2022-09-25 14:44:05 (修改过1次)