444456 2022-09-25 15:00:40 | 山东省 土建 | 243查看 1回答
广联达 垂直钢筋 长度 对应不起来
物图纸上柱子是基础底标高为-2.8(独立基础,基础高800) 标高21米,钢筋为25三级钢,手算为:地面标高21米+基础标高2.8米+柱顶弯折(12*25)+基础弯折15*25-(基础保护层40-柱顶保护层20)=24.615。 但是图形上只有15313+8427=23.74,这是什么原因啊 保护层 弯折 都修改了 ,广联达的垂直纲纪怎么算都是少
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可能性是按中心线计算与按外皮线计算的差异。
2022-09-25 15:20:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看