黑羊 2009-11-09 22:29:11 | 江西省 土建算量GCL2013 | 4825查看 5回答
基础梁与柱的扣减关系?是软件设置有误,还是理解有误?
一、查询了下计算规则如下: 柱 ⑴有梁板的柱高按基础上表面至楼板上表面,或楼板上表面至上一层楼板上表面计算。 ⑵无梁板的柱高按基础上表面或楼板上表面至柱帽下表面计算。 ⑶构造柱按全高计算,嵌接墙体部分并入柱身体积。 ⑷依附柱上的牛腿,并入柱内计算。 ⑸附墙柱并入墙内计算。 梁 ⑴梁与柱连接时,梁长算至柱的侧面。 ⑵主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁的侧面。 ⑶圈梁与过梁连接时,过梁长度按门窗洞口宽度共加500mm计算。地圈梁按圈梁定额计算。 ⑷现浇挑梁的悬挑部分按单梁计算,嵌入墙身部分分别按圈、过梁计算。 二、按计算规则的要求是:遇到梁柱相交时,柱优先,梁次之。 三、但在图形算量2008里的计算规则里: 1、基础梁体积与柱扣减关系是“0 无影响” 2、现浇柱体积与基础梁扣减关系是“1 扣基础梁体积” 四、自己做了个案例:柱400*400,高3M,基础梁200*500,轴线长3M。按手工算:柱工程量:0.4*0.4*3*2=0.96M3。基础梁:2.6*0.2*0.5=0.26M3。软件计算结果为:柱0.92M3,基础梁0.3M3(详见附图)。 疑问:这是软件计算规则有误?还是本人理解有误????如果是软件有误,请修改!问题补充:我知道GCL2008开放了计算规则,可以自行设置计算规则。但作为软件的默认计算规则来说,它首先应该根据当地的计算规则进行设定!如果用户需要另行修改计算规则,那再进行修改!我因为这个事搞得我很郁闷,和一个用鲁班算量的同行核对工程量,柱和基础梁相关比较大,后手工核算,原来是这个原因!这个计算规则本来就是柱优先算,梁次之!但软件默认规则是梁优先、柱次之!建议广联达告之用户哪个默认计算规则和当地规范不一样,需手工要调整。不要口口声声说按了计算规则来,不需要另行调整。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在GCL2008中,这个是可以设置的,如果不满足当地的计算规则,可以在工程设置中的计算规则中进行设置。
2009-11-09 22:32:17
-
是不是跟混凝土标号也有关系
2009-11-10 07:12:12
-
可能是你的柱子有大部分不在基础梁上的缘故,你讲的工程是不是柱子在基础梁上只有0.1米,所以就扣了0.02立方。
2009-11-10 07:37:00
-
1、在我的理解及附图得:你的柱子不是以基础梁为支座,柱子是穿过基础梁的。软件按默认设置计算体积肯定是出错。出现此情况只能调整基础梁与柱扣减的关系(限体积),模板计算量是正确的。 2、柱以基础梁为支座,软件计算基础梁工程量正确3*0.2*0.5=0.3m3。柱扣减基础梁也是正确的 3、在结构优先计算中:基础梁>柱>其他梁,出现不以基础梁为支座时需调整计算规则了
2009-11-10 17:05:56
-
兄弟 你这个问题怎么解决的 我遇到和你一样的问题 为什么扣减基础梁的体积 而且扣减部位的基础梁体积怎么算出来的 求解答
2018-06-28 14:42:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看