严肃 2009-11-10 08:22:54 | 陕西省 其他专业 | 1057查看 2回答
陕西99定额钢筋接头
陕西99定额钢筋接头图纸中未要求连接方式,但实际施工中16以上螺纹采用焊接方式,请问结算时怎样算搭接长度问题补充:陕西99定额钢筋接头图纸中未要求连接方式,但实际施工中16以上螺纹采用焊接方式,请问结算时怎样算搭接长度,按5d还是1.2~1.6的锚固长度?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结算还要参照钢筋施工方案,施工方案里面对接头有明确规定,多大钢筋用什么接头,我觉得还是锚固长度乘以1.2~1.6的系数
2009-11-11 16:06:24
-
按图纸或03g101-1图集中相应的锚固长度乘以1.2~1.6的系数来计算,搭接百分比不同系数不同.99定额本来就是一种不规范的计价方式,结算中一般是这样的,但这样建设单位不一定同意,99定额中对焊接与搭接不是很明确,只是说投标时图纸未明确连接方式时按搭接计入。
2009-11-10 08:54:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看