  • 一、室外电缆穿电缆保护管全程埋地敷设,此管执行规格埋地敷设的子目。

    二、室外电缆(不穿管)埋地敷设,在穿越马路、水沟、建筑物、出地面时,规范规定必须穿钢管保护,此管执行“电缆保护管”的子目。其中管径小于80的,仍然执行钢管埋地敷设的子目。

    2022-09-28 19:54:19 

  • 室外进线电缆,是套电缆保护管