阿雷 2009-11-10 15:23:41 | 吉林省 其他专业 | 450查看 4回答
电气问题 请教高人指点!谢谢了!
一、10平方的铜芯绝缘导线 不计接线端子个数吗? 二、2.5平方铜芯绝缘导线分照明线路和动力线路,套定额的时候应该怎么套呢? 灯和开关的线套照明的,插座的套动力的对吗? 三、防雷接地:09定额C2-1148 户内接地母线敷设 这一项 具体该怎么计算它的量(米数)? 特别是接 总等电位箱,电话、电视、电网、和配电箱时只计算 水平距离吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、10平方的铜芯绝缘导线 不能直接压接,要压铜端子,要计接线端子个数? 二、2.5平方及4平方铜芯绝缘导线分照明线路和动力线路,灯和开关、插座的线套照明的,其它的的套动力的。 三、防雷接地:09定额C2-1148 户内接地母线敷设,按实际敷设计算象计算管子一样。 特别是接 总等电位箱,电话、电视、网络、和配电箱时的电管计算;水平距离及垂直距离的都得计算。
2009-11-10 15:40:54
-
压接线端子的单股铜芯线,都按焊压铜接线端子计取,
2009-11-11 09:22:03
-
1、接线端子是按实际需要计算的,不是已线径划分的。 2、套动力回路线。 3、按实际敷设长度计算。
2009-11-10 15:31:54
-
1、接线端子个数是根据配电箱内回路数计算的,与导线工程量无关。大于等于10平方的线都需要计算压接铜接线端子。 2、开关、灯具、普通插座回路不论2.5mm2还是4mm2都按照明计算,独立的动力箱或插座箱电源线才按动力线路计算;大于4mm2的全部按动力线路计算。 3、接地母线工程量计算同穿线;各种出户管等电位连接都需要计算水平长度+垂直长度+盘箱预留。
2009-11-10 16:05:17