• 预算方面的问题

    咨询一下安装工程中消防水炮套什么定额?消防水炮和消火栓有什么区别吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防水炮套什么定额? 套用地上或者地下消火栓定额

    2009-11-10 19:23:56 

  • 一般建筑设置的室内消火栓系统,就必须配置消防水枪,通过水带连接,用来灭火,消防炮见的比较少,民用的主要是在大空间场所(火车站候车室,飞机场航站楼,大型展览馆等地方)民用的叫;自动寻的固定式消防炮,主要工作原理是,当发生火灾时,通过自动寻找装置确定着火位置,然后打开控制电磁阀,向着火点喷放灭火剂!! 2.1 术语 2.1.1 固定消防炮灭火系统 fixed fire monitor extinguishing systems 由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。 消防炮系统按喷射介质可分为水炮系统、泡沫炮系统和干粉炮系统。 2.1.2 水炮系统 water monitor extinguishing systems 喷射水灭火剂的固定消防炮系统,主要由水源、消防泵组、管道、阀门、水炮、动力源和控制装置等组成。 2.1.3 泡沫炮系统foam monitor extinguishing systerns 喷射泡沫灭火剂的固定消防炮系统,主要由水源、泡沫液罐、消防泵组、泡沫比例混合装置、管道、阀门、泡沫炮、动力源和控制装置等组成。 2.1.4 干粉炮系统 powder monitor extinguishing systems 喷射干粉灭火剂的固定消防炮系统,主要由干粉罐、氮气瓶组、管道、阀门、干粉炮、动力源和控制装置等组成。 2.1.5 远控消防炮系统(简称远控炮系统) remote-controlled fire monitor extinguishing systems(abbreviation:remote-controlled monitor systems) 可远距离控制消防炮的固定消防炮灭火系统。 2.1.6 手动消防炮灭火系统(简称手动炮系统) manual-controlled fire monitor extinguishing systems(abbreviation:manualcontrolled monitor systems) 只能在现场手动操作消防炮的固定消防炮灭火系统。 2.1.7 灭火面积 extinguishing area 一次火灾中用固定消防炮灭火保护的计算面积。 2.1.8 冷却面积 cooling area 一次火灾中用固定消防炮冷却保护的计算面积。 2.1.9 消防炮塔 fire monitor tower 用于高位安装固定消防炮的装置。 固定消防炮灭火系统选用的灭火剂应能扑灭被保护场所和被保护物有可能发生的火灾。例如,对A类火灾,若配置于粉炮系统,只能选用磷酸铵盐等A、B、C类干粉灭火剂,这是因为磷酸铵盐等于粉灭火剂不仅能扑灭B、C类火灾,而且能有效地扑灭A类火灾;扑救B、C类火灾的干粉炮系统可选用碳酸氢钠等B、C类干粉灭火剂和磷酸铵盐干粉灭火剂,两者均可使用。碳酸氢钠等干粉灭火剂只能扑灭B、C类火灾,不能有效地扑灭A类火灾。 1 国内外扑救甲、乙、丙类液体火灾最常用的是泡沫炮系统,其灭火效果较佳,亦较为经济。泡沫炮系统也适用于扑救固体可燃物质火灾。泡沫灭火剂的选择在国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》中已有明确的规定。 2 扑救液化石油气和液化天然气的生产、储运、使用装置或场所的火灾,通常选用干粉炮系统,可迅速、有效地扑灭一般的气体火灾。 3 在生产、储运、使用木材、纸张、棉花及其制品等一般固体可燃物质的场所,其可能发生的火灾基本属于A类火灾,通常选用水炮系统进行灭火。 4 以水和泡沫作为灭火介质的消防设备,当被误用于扑救某些特种危险品或设备火灾时,有可能发生化学反应从而引起燃烧或爆炸。因此,在消防炮灭火系统选型时应特别地加以注意。 3.0.2 在具有爆炸危险性的场所,可能产生大量有毒气体的场所,燃烧猛烈并产生强辐射热可能威胁人身安全的场所,容易造成火灾蔓延面积大且损失严重的场所,高度超过8m且火灾危险性较大的室内场所,发生火灾时消防人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所等,若选用远控炮系统既能及时、有效地扑灭火灾,又可保障灭火人员的自身安全。当然,在上述场所之外的下列场所,诸如火灾规模较小的场所,无爆炸危险性的场所,热辐射强度较小不易威胁人身安全的场所,高度低于8m且火灾危险性较小的场所,消防人员容易接近且能及时到达或撤离固定消防炮位的场所等,选用手动炮系统则是可行的。 中华人民共和国国家标准

    2009-11-10 19:04:30 

  • 摘录解释如下:一般建筑设置的室内消火栓系统,就必须配置消防水枪,通过水带连接,用来灭火,消防炮见的比较少,民用的主要是在大空间场所(火车站候车室,飞机场航站楼,大型展览馆等地方)民用的叫;自动寻的固定式消防炮,主要工作原理是,当发生火灾时,通过自动寻找装置确定着火位置,然后打开控制电磁阀,向着火点喷放灭火剂!

    2009-11-10 18:21:45 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题