• 构造柱加密箍筋

    图纸上说构造柱距离上下端楼层400mm加密@100,其余@200,我在定义构造柱时,是否定义a8-100/200?软件是怎么计算加密区的?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件默认加密500

    2009-11-11 08:15:11 

  • 软件是按照1/6柱净高来设置的,如果不符合你需要,就只能手工算一下了。

    2009-11-10 21:16:57 

  • 可以在“其它属性”中设置。 “可我输400 输不上呀 提示500或层高-下加密范围”,是的只能是输入500,应该软件是按最小值设置,那我建议还是按500设置,汇兑计算后,在“编辑钢筋”中把箍筋的个数做一下调整,并点工具栏上的“锁定构件”。 “再请教您一个问题:如果我箍筋输a8-100/200我在加密范围不输数值的话,是不是就按图集默认值计入?”,是按图集默认值计算。

    2009-11-10 17:19:33 