菩提心 2022-09-29 22:57:40 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 612查看 1回答
防火阀、输入模块、控制模块出线什么意思?
如图中,
280°防火阀联动风机停机信号线--是不是说从280°防火阀连接风机的这段线。
信号输入模块出线 、控制模块出线----是不是表示从此模块连接防火阀的线
或是其它的意思?方便告诉一下吗?求解!!!
2022-09-30 08:50:49 补充
4.感温探测器是从C1控制模块引出去还是从总线隔离器引出去的,是连接信号线还是 C1模块的出线
5.可燃气体探测器,是从C1模块引出的线,还是从总线隔离器引出,是连接信号线和电源线 还是C1模块的出线
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、2、描述正确。
4、模块(C1)的出线信号线与温感探测器连接。即;从模块的出线,出去。
5、从可燃气体报警控制器出去。即;模块的出线,进可燃气体报警控制器,然后再去可燃气体探测器。