坚持就是胜利 2022-09-30 08:31:16 | 广西壮族自治区 安装 | 644查看 1回答
喷淋中的管道支架(角钢L40*4)怎么计算啊
是喷淋管道的长度都要除12和24吗,都计算侧向和纵向的抗震支架,然后在拐角处的两边0.6m再加上两个支架吗?
第二张图上的2.20.1说到喷淋管道还应加上防晃支架(但我没有在图纸上看见设置防晃支架的间距,那我该怎么计算啊)?
他们综合起来的话,那这个喷淋管道的支架数量不是很多了吗?有必要设置这么多支架吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
抗震支架的位置上 ,不能再计算普通支吊架。其它位置的普通支吊架,正常计算。
即;抗震支架按设计要求的间距(12米、24米)计算,普通支吊架按规范要求的间距计算,计算出来的普通支吊架个数中,要减去抗震支架的个数。避免重复计算。
2022-09-30 10:02:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看