kunlang 2009-11-11 10:06:28 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 955查看 8回答
基础插筋的问题
框架结构。独立基础高600,保护层40,基础顶面距基础梁顶面:3990mm,(无地下层)基础梁顶面距一层框架梁底3130,那么基础插筋长度怎么计算? 广联达是这样算的:540+基础内弯折+3990+3130/3 鲁班钢筋时这样算的:540+基础内弯折+(3990+3130)/3 到底那个的算法是对的?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两个软件考虑问题不一样而已 但最终结果是一样的 先说说广联达吧,它计算插筋为540+基础内弯折+3990+3130/3 到第一层的钢筋为:3130*2/3+第二层的插筋 鲁班钢筋的基础插筋为540+基础内弯折+(3990+3130)/3 到第一层的钢筋时钢筋应该为:(3990+3130)*2/3+加上第二层的柱的插筋 你可以看看第一层钢筋计算情况 最终结果一样的
2009-11-11 10:45:30
-
计算的最终工程量都是一样,只是现场的加工与此都不一样,以上不利于下料与绑批操作
2009-11-11 10:13:23
-
采用广联达的计算较合理,如在施工中采用:540+基础内弯折+3990/3
2009-11-11 10:16:49
-
广联达的比较合理,是从基础层升入一层的1/3,方便现场施工下料,
2009-11-11 10:21:10
-
答;基础层的插筋是个到首层净高的1/3处非连接区,那么说明,广联软件的计算式是正确的540+基础内弯折+3990+3130/3
2009-11-11 10:27:24
-
广联达的合理,是基础层的1/3
2009-11-11 10:29:07
-
怎么我的计算结果与你有差距,设置负层,基础插筋是从基础内计算到首层的锚固。
2009-11-11 10:30:36
-
应该是广联达的对.不过钢筋露出长度可以自己设置.
2009-11-11 10:32:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看