liying3914 2009-11-11 10:33:58 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 277查看 8回答
请问在钢筋算量中构造柱的钢筋量包括墙压筋的量吗?
None
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不包括,要用砌体加固筋构件定义布置计算
2009-11-11 10:36:26
-
不包括压墙筋,这种钢筋要另外计算。
2009-11-15 10:45:13
-
不包括,构造柱是构造柱,柱墙拉接筋是柱墙拉接筋,不过都是二结构钢筋!
2009-11-11 10:42:27
-
要计算的,不包括的,不过广联达研发人员应该考虑改进,在图形输入后墙拉筋最好能自动识别生成。 这是偷懒的人说的话,嘿嘿
2009-11-11 10:44:44
-
答;构造柱中钢筋量不包括砌体拉结筋及砌体通长压筋,需要利用钢筋软件中的“砖墙构件其它属性中计算砌体通长压钢筋,砌体拉结筋软件中有专门的构件设置,需要根据实际情况设置,即墙与墙,墙与柱等。。。
2009-11-11 10:48:27
-
定义好构造柱在图上画好后,可以计算出构造柱的全部钢筋含量,但不包括构造柱部位的墙体拉结筋,墙体拉结筋应该采用砌体加筋的方式另外定义后画图才行!
2009-11-11 10:50:02
-
请问在钢筋算量中构造柱的钢筋量包括墙压筋的量吗? 不包括的,构造柱只是主筋和箍筋 压墙筋属于砌体加筋 另计的 定额也不一样
2009-11-11 18:10:25
-
肯定不包括,应该分别定义并绘图计算。
2009-11-13 08:27:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看