• 火灾自动报警系统中,用什么管线敷设

    有个工程,只画了管线,没注明什么型号的 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般用PC20的就够了吧。不过设计没注明的话,应该跟他提出来,不要自己猜

    2009-11-11 11:11:06 

  • 1. 在消防工程中火灾自动报警系统的配管应采用钢管和金属接线盒。 2. 管内的导线有ZRBV阻燃型电源线和控制线,信号线和电话通讯线。具体的的型号规格及根数,按照设计中的消防控制系统图。 *金属接线盒是在消防弱电控制系统配管中的分支盒和至各出线处的接线盒。

    2009-11-11 11:49:15 

  • 1、报警系统管路多采用钢管(焊接钢管、JDG管等); 2、信号线ZR-RVS2*1.5(一般工程均可); 电源线ZR-BV2*2.5、ZR-BV2*1.5(NH-BV2*2.5 NH-BV2*1.5); 电话线多采用屏蔽线或ZR-RVS线; 广播与电话线差不多; 风机及水泵控制线多采用4芯或5芯电缆。 3、当然最可靠的办法是通过甲方问设计单位。

    2009-11-11 23:05:30 

  • 不要擅自做主,和甲方、监理、设计联系确定

    2009-11-12 10:06:43 

  • 火灾自动报警系统中,主线一般用钢管,分支线PVC管,线一般是控制线有单线,多线等

    2009-11-11 11:11:09 