• 2011山西安装定额中,接地母线(镀锌扁钢),交叉算不算跨接焊

    哪位老师请问:2011山西安装定额中,接地母线(镀锌扁钢)或者均压环梁主筋,如出现交叉,该处算不算跨接焊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    交叉连接不算跨接

    2022-10-04 20:10:38 

  • 此焊接,不算跨接焊。