• 图中梁上带PL标识

    图纸说明中有:图中梁上带PL标识的,为偏拉构件,其连接方式需采用焊接或机械连接,请问是什么意思,是否会影响钢筋工程量?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 影响钢筋的连接方式,你只要选的不是绑扎搭接就行

    点击【属性列表】---钢筋业务属性---搭接设置---点击属性值,即可显示三个小点---点击三个小点---即可弹出“搭接设置”窗口---根据工程要求修改对应的搭接形式---点击确定即可。如图:

    偏拉构件


    2022-10-06 11:19:16 

  • 影响连接方式中的钢筋量的。

    2022-10-06 11:20:35 

  • PL采用的纵向钢筋连接方式不同,就会影响钢筋的搭接长度,也影响钢筋工程量。

    2022-10-06 11:23:59 

  • 你好:这是构件的钢筋采用机械连接,不能绑扎连接的。

    2022-10-06 12:48:48 