• 钢筋算量2009

    你好:梁内箍筋集中标注表示:B10@100(3)/200(2)在GGJ2009算量里怎么输入此数据,箍筋肢数一栏只能输入3或2,不能同时输入3/2,这个问题该怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你只要完全按图纸输入就可以了,软件会自动处理的

    2009-11-11 17:08:31 

  • 按设计图输入软件会自动计算的

    2009-11-11 19:23:57 

  • 钢筋按B10@100(3)/200(2)输入,软件中肢数属性按第一个的肢数显示的

    2009-11-11 19:43:13 

  • 钢筋按B10@100(3)/200(2)输入 可以的啊

    2009-11-11 20:55:42 

  • 钢筋按B10@100(3)/200(2)输入,计算后的结果见图片。

    2009-11-11 16:01:24 

  • 既然分开了你也可以分开把梁做成2个构建输入啊。不会影响结果。再着说了之数可以按3个算。预算这点小误差还计较什么。

    2009-11-11 16:05:34 

  • 可以按照图示标注输入的呀,你再试试。

    2009-11-11 16:24:21 

  • 完全按图纸B10@100(3)/200(2)输入就可以的。不妨试一下,然后查看计算结果。

    2009-11-13 08:53:55 

  • 其实 就是@100个一边多加3个筛筋 @200一边多加2个筛筋 很简单的吗 不是很多的 差不了几个