广联达剪力墙和端柱之间的锚固关系和03G101-1中47页 的说法不一致
广联达剪力墙和端柱之间的锚固关系和03G101-1中47页 的说法不一致,究竟哪个错的呀,你怎么认为?问题补充:广联达的剪力墙节点设置中关于剪力墙和端柱、暗柱的关系我认为和47页的内容不统一,因为图集中说不管怎么样水平钢筋都是先伸到柱的对边,再和锚固长度相比较是否进行弯锚15d.
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达剪力墙和端柱之间的锚固关系和03G101-1中47页 的说法不一致,应该以03G101-1中47页 的说法为准。实际工作中都应以施工图纸设计为准,锚固长度是可以在工程设置中可随时进行修改设置的。
2009-11-11 16:22:27
-
没有什么矛盾,节点是可以选择的。广联达都有相对应的节点。
2009-11-11 19:21:31
-
应该是按照设计图的说明为准,一般设计图都是按照03G101来设计的,软件的计算和锚固关系可以根据自己的需要做调整。
2009-11-11 16:14:30
-
答:剪力墙和端柱之间的锚固应该按03G101-1中47页的平法图集标准,如广联达软件设置的剪力墙与端柱锚固不正确你可以在你的个人中心向广联达领导在意见反馈中反映,他们会在很短的时间给你一个满意的答复的。
2009-11-11 16:29:08
-
你好:我是这样理解的:当设计图纸中有要求的,应该以图纸要求做;当设计无要求或者要求参照03G101-1时一定要按图集要求来施工,或者做预算。软件只是一种参考要求的做法,不具有权威。所以当软件与图集和规范要求不统一时,应修改软件的做法。
2009-11-11 17:10:24
-
你好,你的问题是指墙水平筋进入较大端柱没有顶到头的情况吧? 如果是这个问题我觉得是你的理解有错误,图集47页剪力墙水平筋遇端柱构造中的【伸至对边>=LAE】不是指【伸至对边并且大于等于LAE】,而是指【当伸至对边长度大于等于LAE时】,其“伸至对边”是指钢筋方向(可参考图集中其他位置有关“并且”项的写法都不是这么写的)。 陈教授在大连讲授剪力墙构造时,曾对此问题进行过答疑。端柱“巨大”时(直锚足够),剪力墙水平筋伸入端柱(仅限端柱)仅LAE即可。如下图1(左侧大柱为端柱),软件计算并没有错误。 另外此问题在陈教授的《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》一书中可以查到,如下图2。
2009-11-13 10:13:59
-
我刚刚在软件上试了试,没发现什么问题呀!其实它的计算方法和框架梁在柱两端的锚固类似的,即能直锚时直锚,不能直锚时水平钢筋先伸到柱的对边,再弯折15d,现截图如下
2009-11-11 17:23:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看