huang161 2009-11-11 20:31:46 | 海南省 其他专业 | 934查看 1回答
软件计算钢筋错误
广联达算梁钢筋的时候,如果支座是墙,那么钢筋锚固的时候只以暗柱为支座,而不是以整道墙为支座,这样计算出来的结果都是错误的,广联达公司怎么没有办法解决这个问题?钢筋算量都出来那么久了,怎么这么简单的问题都没有解决???? ???问题补充:如果暗柱比较短,不满足直锚,那么钢筋就只算到暗柱的端部扣保护层以后弯锚15D。正确的应该是已整道墙为支座,梁钢筋只需要直锚就可以了。 这么简单的错误什么时候能解决???? 有人回答取消暗柱,请问我的暗柱钢筋是不是不用计算了? 有人说删除支座,那不是变成悬挑或是少一跨了?计算出来更是错误?软件用了那么久,是不是都没有人发现这个错误?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个不是问题,你可以调整支座的,删除暗柱的支座点,然后自行设置剪力墙为支座即可 你理解错误了,不是让你删除暗柱,是删除梁在暗柱那个支座的识别 你去文字帮助看看框架梁设置的删除支座的讲解 删除暗柱作为的支座后再设置建立墙为支座啊!晕。好好看看文字帮助关于框架梁支座的问题讲解
2009-11-11 20:45:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看