• 梁的其中一跨的某一段箍筋不一样,如何设置

    梁的集中标注中,箍筋为A6-100/200,但在第二跨中有一小段梁的箍筋为A8-200,这种情况如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这样的我还没碰见过,同一跨还分为2段的,要是真有这样的,我建议你在原位标注里清除第2跨箍筋A6@100-200,直接手工计算A6与A8分别有多少根,编制其他箍筋A6与A8或者第2跨的箍筋单构件输入,直接把各A6与A8根数手工计算出来,往单构件里一输就好了

    2009-11-11 22:41:54 

  • 在原位标注中处理!!

    2009-11-11 21:24:57 

  • 点开原位标注或梁平法标注,在第二跨的相应箍筋的位置上把A6-100/200改为A8-200即可。 要是一小部分,那也一定有次梁分隔吧,把该次梁设成主梁的支座,就会多一跨梁,再用上面的方法修改箍筋。

    2009-11-11 21:33:10 

  • 你可以在A8-200前面加入数量,帮助里面有你看一下,我输了一个,你参考一下同跨不同箍筋输入方法。

    2009-11-11 22:45:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题