胡建国 2022-10-08 15:17:04 | 广东省 安装机电预算安装算量GQI | 300查看 2回答
喷淋系统中同一根立管可以根据不同的管道压力用两种管材吗
设计说明中大于等于1.2map用无缝钢管,小于1.2mpa用镀锌钢管,地下室进水压力1.4map,可以下面一段立管用无缝钢管,上面的立管用镀锌钢管吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以,但是要满足压力要求的。
2022-10-08 15:19:11
-
分开可以的
2022-10-08 15:18:42