huanyin23 2009-11-12 08:35:48 | 天津市 其他专业 | 1236查看 5回答
基础梁钢筋锚入承台的设置
有一根多夸基础梁,主筋非贯穿承台通长布置,而是分别锚入承台35*d,请问该如何设置??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在GGL10.0不可能准确进行计算,只能单跨绘入汇总后在“钢筋编辑”里进行修改来完成。
2009-11-12 08:58:52
-
单跨绘制吧。
2009-11-12 08:43:53
-
那就只能一跨一跨的画,而不能贯通
2009-11-12 09:38:14
-
10。0处理基础构件不是太完美的,无法处理时只能时行手工处理吧!
2009-11-12 15:44:49
-
基础梁钢筋在承台里面可以设置成锚固的!也可以自己设置!
2009-11-16 14:32:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看