• 梁钢筋问题

    请问各位专家:梁两端为剪力墙的暗柱,我在10。0软件中计算汇总后发现梁钢筋伸到暗柱后就弯锚15d而不是直接锚入墙板板,请问在软件中如何实施
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果你想不按系统默认的计算方式计算,只需要在汇总计算后在编辑钢筋里改成你需要的数据,记得执行构件锁定命令,否则就白改了

    2009-11-12 11:27:46 

  • 画梁时不要只画到柱边,要画到轴线。试一下是不是这个问题。

    2009-11-12 11:41:02 

  • 那是因为有暗柱梁将暗柱作为支座了,并且你的暗柱作为它的支座不够宽时就会这样。

    2009-11-12 13:18:25 

  • 弯锚15d是正确的呀!规范也是这样的,因为这个梁是以暗柱为支座的。

    2009-11-12 19:12:16 