打灰佬 2022-10-09 23:54:06 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 261查看 1回答
防雷接地问题
1.结构图上没有基础梁,所以就是用两根圆16热镀锌圆钢连接,假设这一段是8.4米长,那在算量时这个8.4米还用乘2吗?
2.两根圆16热镀锌圆钢在组价的时候是套钢筋的定额还是套个引下线的定额?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按“接地母线”套子目计算,工程量为8.4*2=16.8米(必须镀锌圆钢的输入主材费)
2022-10-10 05:42:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看