• 板几米算一个搭接 相关规范在哪?

    板的搭接是几米算一个,有相关的文件规定吗?我在和班组对量出现了这么一个问题:一大跨为9*9米,里面分为9个3*3米,我的板钢筋是9*9布钢筋,对方是3*3布板钢筋,可想而知是他的多,那到底是谁的方法对呢,请高手指教!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    象你这种情况9米长的板,每跨只有一个接头就行了。见规范04G101-4的25页:板上铁接头应在跨中1/2范围内,下铁不应有接头,如果下铁实在需要设接头,应在板跨端的1/3范围内。

    2009-11-12 18:55:50 

  • 板筋在跨中搭接。 可以9米搭接一次,也可3米搭接,接头错开就可以了,3米搭接的话两端每3米锚固。

    2009-11-12 14:51:51 

  • 这不是规范规定的,是定额的计算规则的规定,你要阅读一下定额说明就会明白。 我们这里的规则是7m

    2009-11-12 14:53:06 

  • 这么大的跨度中间肯定要有梁的,应该按照梁的分隔来布筋,你的梁分隔为3*3的话,对方是对的。

    2009-11-12 15:04:40 

  • 查看一下你当地的计算规则看钢筋是多少米一个搭接,然后在工程设置中进行修改即可。

    2009-11-12 15:07:30 

  • 每个地方的规定不一样,我们这是9M一个搭接

    2009-11-12 15:44:43 

  • 按定额规定在软件计算设置中的定尺长度中输入相应长度即可。

    2009-11-12 17:50:25 