vivian 2022-10-11 09:26:22 | 湖南省 土建预算施工 | 368查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
xagcc 钻石专家
答题: 304523 被赞: 67588
这是甲方的事宜,施工方没有权限要求补勘
2022-10-11 14:05:53
雪莲 铂金专家
答题: 26757 被赞: 6622
这个是建设单位的事情
2022-10-11 17:47:34
桩基不合格,检测费谁出的问题
工地出现了这种情况:总共3栋楼,静载检测按规范是每栋楼静载试验3根桩,钻芯取样10%,低应变100%;静载有3根不合格,钻芯也出现沉渣了,项目组织专家会讨论,最终公司定的方案是100%进行钻芯检测,注浆加固,注浆加固做了一组样板桩,对样板桩进行了静载试验1根,总共260+根桩,钻芯取样有问题桩70+根,大面积注浆加固后又抽了2个桩进行了静载试验。问题:1、样板桩的静载试验1根和后续2根费用谁出(按规范只需检测9根,实际检测15根,即规范9根,检测不格3根,注浆后3根,施工单位愿意承担注浆后3根);2、扩大范围检测费用谁出(扩大范围钻芯施工单位愿意承担不合格桩的钻芯费,合格的不愿意承担);作为甲方让施工单位承担所有规范外的检测费的依据是什么?2020-07-07 09:44:33 补充施工单位愿意承担不合格的静载3根,注浆后静载3根不愿意承担。
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-09-29
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看