烟火 2022-10-11 18:13:39 | 陕西省 安装预算安装算量GQI | 895查看 1回答
配电室的系统图都是竖向的,怎么快速读取?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
你问我答aha
答题: 142 被赞: 169
只要有回路编号、导管规格等信息就可以用【系统图】功能提取。
备注:如果框选系统图图识别不上时,可以双击表头,点击“...”,在系统图上只框选对应信息右键即可。如图:
点完框选对应内容就可以了。
另外
2022-10-12 10:04:24
专变配电室,直流屏和计量表KVVP-控制电缆该怎么样计算?
配电室低压柜出线进住宅配电箱柜系统调试怎么计算?
“一路高压送电电源,带一排高压柜,高压柜配合送电电源之间的调试,为一个高压送电系统调试。成品高压柜的本体调试不计(由生产厂家完成),高压电缆调试另计。 一路低压送电电源,带一排低压柜,低压柜、各种配电箱配合送电电源之间的调试,为一个低压送电系统调试。成品低压柜的本体调试不计(由生产厂家完成),低压电缆调试不计。 ” 请教一下:对于公专变配电室内送配电系统调试赞同以上说法,但如从公变配电室低压柜出线1个回路进住宅1个单元照明总箱、专变配电室低压柜出线2个回路进住宅1个单元动力总箱、公共照明总箱,那么住宅内1个单元送配电系统调试是计1个还是3个?或者是不再计取,在公专变配电室系统调试中已包含?请问应该是那种情况?
图纸上找不到气体灭火系统怎么办?
设计说明说了变配电室和发电机房均设气体灭火系统(七氟丙烷气体灭火系统),可是图纸上怎么也找不到,怎么办?
送配电装置系统调试怎么计算几个系统
项目是10KV变0.4KV,从高压配电室用电缆引到新建的配电室,新建配电室内设备及走线,高压配电柜3台(进线柜、PT柜、出线柜)--变压器--低压配电柜5台。以下几个问题不懂:麻烦懂的高手给解答一下,谢谢!1、送配电装置系统调试(10KV以下交流供电断路器)怎么计算几个系统?是3个系统还是1个系统?2、断路器是进线柜1个、出线柜1个,PT柜有没有断路器?2023-03-13 16:17:59 补充这张图是高压一次系统图(高压进线柜、PT柜、高压出线柜),上传的时候无法旋转。