realfox@126.com 2009-11-13 11:20:03 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 477查看 3回答
GGJ2009钢筋会把两端带有暗柱的整段剪力墙识别为一个支座
GGJ2009钢筋会把两端带有暗柱的整段剪力墙识别为一个支座,如何才能让它像GGJ10.0一样,把两端暗柱识别为两个支座?问题补充:发现只有在某种情况下才会出现这种情况,但我搞不清楚是什么原因
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳手工设定梁支座 直接原位标注或平法标注默认是把整段墙作为支座的。
2009-11-14 11:21:45
-
答:你可以增设支座即可解决。
2009-11-13 11:23:28
-
从两个暗柱的内侧开始画如下图吧
2009-11-13 12:59:19
-
剪力墙中有两个暗柱,当梁平行穿过剪力墙时,梁就将暗柱识别为支座,则梁将在剪力墙段多出一跨,此时软件就
剪力墙中有两个暗柱,当梁平行穿过剪力墙时,梁就将暗柱识别为支座,则梁将在剪力墙段多出一跨,此时软件就会计算错误。该如何设置
-
请问图中的2KL18(3)与剪力墙段平行,剪力墙两端都有暗柱,那怎么识别支座?暗柱间要不要算一跨?
请问图中的2KL18(3)与剪力墙段平行,剪力墙两端都有暗柱,那怎么识别支座?暗柱间要不要算一跨?问题补充:要是暗柱之间算一跨,岂不是多一跨。
-
GGJ2009中,有多跨的框架梁经过两端有暗柱的剪力墙是支座是如何设置?是否在剪力墙两端的暗柱设支座?如果这样设就多一跨了。框架梁是否需要在剪力墙两端的暗柱断开?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看