• 关于新老版钢筋暗柱的问题

    在钢筋10.0中,暗柱是并到剪力墙中的,属性也与墙一起关联,纵筋搭接接头错开百分率为25%,而在钢筋2009中,暗柱独立分了出来(在楼层属性定义中),并且在计算设置里暗柱并到了柱中。这样暗柱的纵筋搭接接头错开百分率为50%,这样一来的话,1.2Lae和1.4Lae就相差很多了。请问大家的看法怎么样??暗柱的属性应该和墙并在一起还是和柱并在一起????!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为2009的计算设置时全方位的开放的,你可以根据实际需要在计算设置中进行修改的 剪力墙墙柱包括约束边缘暗柱YAZ、约束边缘端柱YDZ、约束边缘翼墙柱YYZ、约束边缘转角柱YJZ、构造边缘暗柱GAZ、构造边缘端柱GDZ、构造边缘翼墙柱GYZ、构造边缘转角柱GJZ(GB50010-2002P195、196、03G101-1P18、49、50)、非边缘暗柱AZ和扶壁柱FBZ共十类,在计算钢筋工程量时,只需要考虑为端柱和暗柱即可。 1、纵筋计算(03G101-1P12、18、49、50) 由于剪力墙可视为由剪力墙柱、剪力墙身和剪力墙梁三类构件构成,因此暗柱纵向钢筋构造同墙身竖向筋。(03G101-1P48)。

    2009-11-13 14:55:44 

  • 你好:首先说一下暗柱的搭接系数的问题,暗柱主筋不管接头的百分率是多少都是按1,2倍来计算的。而框架柱是按接头的百分率来计算的。只有端柱和小墙肢才要求同框架柱的做法,这是图集和规范要求的。 那软件升级了,反而搞错了。 你有没有搞错呀,暗柱是抗震的呀,你选择的是非抗震的锚固了。 哦,那就对了,四级和非抗震一样了。

    2009-11-13 16:03:59 

  • 软件是可选性设置,可以自己进行定位的,总之,所谓暗柱就是藏在墙里的,看不到的,它就是墙的一个部分,计算也要按墙的类别进行计算。