lzp618 2009-11-13 14:39:55 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1037查看 7回答
GCL2008中,暗柱出量的时时候,是算在了墙里面,还是归在了柱里面
GCL2008中,暗柱出量的时时候,是算在了墙里面,还是归在了柱里面
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图形算时是没有暗柱的设置功能,你是从钢筋抽样导入的话,这就要看你定义的是柱或者墙了,应该说四川定额也是规定,与墙同厚的是并入墙计算的。
2009-11-13 14:45:34
-
暗柱属于剪力墙的坚向加强带,砼算在剪力墙里,本身属于剪力墙的!!!
2009-11-13 15:45:41
-
从钢筋导入到图形中,暗柱的构件工程量是归在柱里面的;可以在套做法时套剪力墙定额,汇总计算时点按相同定额项合并,出定额工程量的时候会把它归在剪力墙定额里。 另外千万要注意它的模板套定额,比较麻烦一点,要按下列规则分理一下,分别套定额:剪力墙计算模板时,按以下规定计算:剪力墙较长边是墙厚的4倍以下时,按柱的相应项目计算;剪力墙较长边是墙厚的4倍以上、7倍以下时,按墙的相应项目计算,其中人工乘以1.86系数、材料乘以 1.19系数、机械乘以1.13系数;剪力墙较长边是墙厚的7倍以上时,按墙的相应项目计算。剪力墙计算混凝土时,一律按墙项目计算。 不知适不适用你们地区,参考一下吧
2009-11-13 16:21:22
-
如果暗柱出墙的宽度比墙宽并和柱是联在一体的应该套柱子
2009-11-13 14:54:52
-
在算量软件2008里不存在暗柱的概念,暗柱就是混凝土墙,只有在计算钢筋的时候才出现暗柱的说法。
2009-11-13 15:07:02
-
暗柱在图形中如果绘制了一般做法套剪力墙的做法,工程量并在墙中 可以查看一下当地的计算规则。
2009-11-13 14:42:25
-
砼算柱子,模板套墙的模板
2009-11-13 14:46:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看