wh****@qq.com 2009-11-13 16:38:22 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 312查看 1回答
GGL.11计算构造柱钢筋的问题
1、计算构造柱箍筋时个数不对,层高2.9米的GZ箍筋个数计算为23根,而手算是21根. 2、墙长大于5米时在墙中部设砼带240*60,底层框架,二层墙上有GZ,GZ底标高从砼带顶部计算而不是从层底标高计算。 3、GZ距门洞口小于120时用素砼浇筑,而GZ钢筋计算时每层都有插筋,没有素砼柱的GZ,不存在此问题。 希望以上问题能得到解决。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、计算不对最好贴个图看看,大家才好帮你找原因。 2、GZ的底标高是可以调整的!!! 3、素砼的话,你可以不输入钢筋信息就行了,那样就不会计算钢筋!!
2009-11-13 20:20:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看