• 人孔桩体积问题

    请问人孔桩套做法的时候工程量表达式TJ含了护壁的体积吗?等于说工程量该是TJ+HBTJ还是就是TJ。(我们这边的桩心和护壁的砼是套一个定额的,所以量要加起来) 我这根桩是直径800mm,长度为6m没有扩大头,如果套TJ就是2.25m3,套TJ+HBTJ就是2.25+0.72m3,但是我用手算0.4*0.4*3.14*6=3.014m3。(以前从来没拿手算过人孔桩,并且和人对量时也没发现不对,以前都是套TJ的)

    程量表达式

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是TJ+HBTJ,TJ只是桩芯砼的体积 你想下,人孔桩是挖出多少土,就得填进去多少砼(当然了,如果存在空桩段,得扣除桩芯砼,但那个空间还是存在),所以,护壁+桩芯=挖出的土

    2009-11-13 20:02:23 

  • 截面宽度、高度650是从那儿来的,查一下定义是否正确。人工挖护壁桩工程量当然是TJ+HBTJ了。

    2009-11-13 22:04:58 

  • 计算过程有问题,

    2009-11-14 09:54:10 