• 这种情况如何设置楼层?

    室内外高差300mm,地梁顶标高-0.25,无底标高,地梁的高度还不一致,梁下有100的混凝土垫层,且柱子的标高不一致,很乱,不知道如何设置了,请各位高手解答!用设置负一层吗?并且柱柱根的箍筋与柱的不一致,需要加密,另桩不是工程内容,桩与柱结合部的钢筋如何算呢?钢筋和图形的楼层设置可以是一致吗? 另CAD识别中,为什么不能导入草图,而图形就可以,我的CAD是09,钢筋10.1147,

    桩

    地梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般都是把0.00作为基础层的顶标高,首层的底标高

    2009-11-16 16:29:30 

  • 楼层设置不要考虑室内外高差。 主要是确定基础层的层高问题,你要找到基础梁的高度最高的那一个,计算出它的底标高,这个底标高到±0.00的高度,就是基础层的层高。 在钢筋中不要考虑垫层的厚度,画基础构件时按图纸标高输入构件的属性。 一定要到±0.00 所以要按最高的基础定义基础层的层高。 柱子必须在基础中绘制,柱子的底标高要输入所在位置的基础梁底的标高才正确。

    2009-11-14 09:42:55 

  • 以基础的最底标高到室内0.00作为基础层高,基础绘入时以基础的标高来定垂直距离。

    2009-11-14 10:04:06 